工業冷水機是一種水冷卻設備,是能夠提供恒溫、恒壓、恒流的冷卻設備,冷水機的原理是將一定量的水注入機器的內部水箱,通過冷水機制冷系統將水冷卻,然后通過機器內部的水泵將低溫冷凍的水注入需要冷卻的設備,冷凍水將機器內部的熱量帶走,將高溫的熱水再次回流到水箱進行降溫,如此循環交換冷卻,達到為設備冷卻的作用。
在使用中冷水機制冷能力差檢查一下環境,冷凝器翅片要常用壓縮空氣清理。新機的話計算一下是不是冷量不夠大。舊機考慮是不是蒸發器內銅管結垢,影響換熱效果。蒸發器每年這個時候清洗一下比較好?;蛘邫z查一下有沒有制冷劑泄漏。(觀察壓力表)
制冷能力不足的排除方法:
①滑閥的位置不合適或其它故障,檢查指示器并調整位置檢修滑閥。
②吸氣過濾器堵塞,吸氣壓力損失過大,使吸氣壓力下降,容積效率降低,拆下吸氣過濾器的過濾網清洗。
③機器不正常的磨損,造成問隙過大,調整或更換零件。
④吸氣壓力低于蒸發壓力,檢查閥門(如吸氣截止閥或止回閥等)
⑤高低壓系統間泄漏;檢查開車、停車所用的旁通管路。
⑥噴油量不足,不能實現密封作用,檢查安全閥是否密封,檢查油路、油泵、油過濾器,提高油量。
⑦機器排氣壓力遠高于冷凝壓力,容積效率下降:檢查排氣系統管路及閥門,清除排氣系統的阻力,如系統滲入空氣應予以排除。
⑧制冷劑的泄露,制冷劑泄露直接導致蒸發壓力下降,停機并檢查泄露位置。