冷水機在使用的過程中,常常會碰到結霜的情況,一般冷水機結霜的部位機組在壓縮機底部,膨脹閥底部等位置,嚴重點在供液管上也會結霜。
結霜想想是很常見的,它不屬于故障的范疇,但是也需要及時的處理,以免影響到冷水機的運行效果。本文就冷水機部件結霜的幾種原因,為大家做下簡要的分析。
1、正常結霜
冷水機在開始運行時,由于冷凝溫度和冷凝壓力都較低,膨脹閥供液量低于正常值,使蒸發壓力隨之降低,因此引起低壓供液管出現結霜現象。但這種結霜到融化只是一個短暫過程,一般在壓縮機運行后就開始結霜,5分鐘內整個結霜融化過程全部結束,冷凍機進入正常運轉。
2、缺氟
冷水機缺少制冷劑時,低壓供液管會出現結霜現象,這是一種典型的故障現象,此種現象表現于從冷凍機開始運轉,低壓供液管就開始結霜,而且當壓縮機運轉10多分鐘后還不消失。引起缺氟的原因,對于使用多年的冷凍機,可能是正?,F象,只要添加制冷劑就可以了。對于才使用兩三年或剛安裝不久就出現缺氟現象,則是制冷系統泄漏所致。
3、冷水機制冷系統局部堵塞
冷水機的堵塞點一般在過濾器出口或膨脹閥比較多見,由于系統內發生局部堵塞而產生節流效應,使節流后的壓力低于工作的正常值,引起結霜。
4、氟多或者通風不暢
風冷式冷水機一般采用軸流上吹形式散熱,即兩側吸風,通過冷凍機頂部的風扇將熱量散發到空氣中,在冷凍機工作范圍內,保持通風順暢,兩側預留不低于1.5m的距離,而頂部則需要2.5m以上的空間,防止熱風回壓.水冷式冷水機則沒有這方面的要求。
對于冷水機少量結霜現象,又排除了堵塞和通風不良的問題,在滿足生產工藝要求的情況下,建議不要放制冷劑,排放制冷劑會犧牲掉少許制冷量,因為外部氣溫的變化,也能影響到冷凝壓力和溫度,在不影響正常使用的情況下,制冷劑足量更好。