壓縮機的功率是怎樣計算出來的?
發布時間:2021-09-01瀏覽次數:19
在使用工業冷水機的過程中問題有哪些?下面由我們星德來給大家詳細的講解下。
1.為什么冷水機回流管結冰制冷效果差?
(1)冷媒過多
(2)膨脹閥開啟度過大
2.熱負荷過小排除方法
(1)增大熱負荷或打開凍水回路旁通閥
(2)調整膨脹閥
(3)排放部份冷媒
3.冷水機、螺桿式冷凍機制冷量的計算方法,例:求冷(熱)水機制冷量的計算方法,如,有一蓄水箱(溫度7度日容量10立方米),要通過冷水機將水在4-5小時之內將溫度升高到15度,需要多少熱量, 需要壓縮機的功率是是怎樣計算出來的?
計算方法:
(1)體積(升)×升溫度數÷升溫時間(分)×60÷0.86(系數)=(W)
(2)體積(噸或立方米)×升溫度數÷升溫時間(時)÷0.86(系數)=(KW)4小時 :10000L×(15-7)÷4h÷0.86=23255W=23.255KW5小時 :10噸×(15-7)÷5h÷0.86=18.604KW4.
4.影響冷水機、螺桿式冷凍機制冷量的因數:
(1)傳熱材質:銅管傳熱**好。
(2)壓縮機的功率:功率越大,制冷量越高
(3)水泵功率:水循環量的多少,直接影響傳熱速度
(4)蒸發器,冷凝器的形式,一般殼管式比較好
(5)水溫:水溫越高時,制冷量越大,水溫越低時,制冷量越小。
上一篇:如何降低冷水機發生故障?