當您的工業冷水機產生高壓故障時要怎么辦呢?
發布時間:2021-03-03瀏覽次數:91
冷水機,模溫機這種大型的控溫設備,廠家在使用的過程中一定要注意維護和保養,有時候遭遇高壓報警也是正常的事情,那么我們首先要弄清楚制冷機高壓的原因,然后才能對癥下藥,解決問題。
冷水機產生高壓故障的原因如下:
(1)冷卻水流量不足,達不到額定水流量。主要表現是機組進出水壓力差變小(與系統投入運行之初的壓力差相比),溫差變大。造成水流量不足的原因是系統缺水或存有空氣,解決辦法是在管道高處安裝排氣閥進行排氣;管道過濾器堵塞或選用過細,透水能力受限,應選用合適的過濾器并定期清理過濾網;水泵選用較小,與系統不配套。
(2)冷卻水溫偏高,冷凝效果不良。冷水機組要求的冷卻水額定工況在30~35℃,水溫高,散熱不良,必然導致冷凝壓力高,這種現象往往發生在高溫季節。造成水溫高的原因可能是:冷卻塔故障,如風機未開甚至反轉,布水器不轉,表現為冷卻水溫度很高,而且快速升高;外界氣溫高,水路短,可循環的水量少,這種情況冷卻水溫度一般維持在較高的水平,可以采取增加儲水池的辦法予以解決。
如果您的冷水機也遇上高壓事件,請參考以上兩種方法,如果還沒有解決,那就拿起您的手機,給我們來電吧。
上一篇:冷水機組節流閥的作用