冷水機俗稱冷凍機、制冷機、冰水機、凍水機、冷卻機等。因各行各業的使用比較廣泛,所以名字也就多得不計其數。冷水機又分為風冷式冷水機組和水冷式冷水機組兩種,根據壓縮機又分為螺桿式冷水機組、渦旋式冷水機組、離心式冷水機組。在溫度控制上分為低溫工業冷水機和常溫冷水機,常溫機組溫度一般控制在0度-35度范圍內。低溫機組溫度控制一般在0度至-100度左右。
水冷式冷水機是一種標準的節能設備,冷卻水溫可根據用戶需求自動調節,長期使用可節約用水。水冷式冷水機在正常的運行過程中,免不了因為有污垢或其它雜質影響制冷效果。因此,為了能延長主機組使用壽命,使制冷效果達到更佳狀態,應定期做水冷式冷水機水系統的檢查,以確保冷水機組運行質量,提髙生產效率。
水冷式冷水機水系統的檢查工作如何做?
1、檢查水冷式冷水機的冷卻水和冷凍水管路是否沖刷干凈,冷卻塔、水池等與外界相通的部位是否有雜物,應確保管內無雜質和異物。檢查水側的壓力表和溫度計的連接是否正確,壓力表應與水管成90°垂直安裝,溫度計的安裝應保證其感溫探頭直接插入水管路中。
2、檢查水冷式冷水機的冷凍/冷卻出水側流量開關是否正確安裝,確認流量開關與控制柜已正確接線。點動冷凍水和冷卻水水泵,檢查水泵轉向。正確的水泵轉向應為順時針方向,否則請重新檢測水泵接線。
3、開啟水冷式冷水機的冷凍水和冷卻水水泵,使水流開始循環。檢查水管管道是否泄露,有無明顯漏水和滴水現象。試運行冷凍水和冷卻水水泵。觀察水壓是否穩定。觀察水泵進出口壓力表,水壓穩定時壓力表讀數及進出口壓力差值變化微小。觀察水泵運行電流是否在其額定運行電流范圍內,如果與額定值相差過大請檢查系統是否阻力過大,請排除系統故障直至實際運行電流滿足要求。
4、檢查水冷式冷水機的冷卻塔/膨脹水箱補水裝置是否暢通,水系統中的自動排氣閥是否能自動排氣。如果是手動排氣閥,打開冷凍水管路和冷卻水管路的排氣閥,排盡管內氣體。
5、調整水流量并檢查通過蒸發器、冷凝器的水壓降是否滿足機組正常運轉的要求。即機組冷凍水進出口壓力、冷卻水進出口壓力至少應保證在0.2MPa以上。檢查確保水冷式冷水機的冷卻塔風機等其他設備運行正常,無異常噪音。檢查風機皮帶松緊程度是否適宜,確保風機與電機的連接皮帶運轉時不打滑,無異常噪音。